電源專線三部曲-進階專線施作

家用音響系統, 訊源、音響、家庭劇院、音響觀念等音響系統討論專區。

電源專線三部曲-進階專線施作

文章syurong1116 發表於 週六 12月 20, 2008 2:36 pm

本文亦同步發表於敘榮工作室 (圖片更大)



警告! 若您沒有電工常識與齊全工具,請勿冒然施

作,人身安全開不得玩笑,敘榮工作室將不對您

的個人行為負責!




在經過了電源專線首部曲、二部曲之後,接下來要做的就是一般人比較難以施作的部份,電源專線除了尾端的分路開關與總開關之外,還有一個開關就是"錶前開關 "(電錶前面的開關),而這個錶前開關也會是整個電源專線中最棘手的部份,原因無它,就是它需要"活電作業"(不斷電情況下施工),再加上施工的位置通常也不是很舒適(通常又高又窄),還要配帶絕緣手套(防電手套)(手不好抓),故整個工程弄起來一點也不耗大(就一個開關嘛!),卻很累人(比搞整個配電箱還累2倍),因此除非您對電工稍有研究或接觸,不然換錶前開關這檔事還是讓電工師傅賺個零用錢比較實在,DIY固然有樂趣與省錢,但可別忘了這是有危險性的喔!





一. 首先,先找到電錶的位置,錶前開關通常就在旁邊 (此範例為電梯大樓的地下室)
圖檔





二. 錶前開關通常都在電錶的上面 (此圖為事後補拍)
圖檔





三. 該示範大樓的電錶有很清楚的標示編號與樓層,所以敘榮根本不用花時間就找到了! (圖正中央之無熔絲開關)
圖檔





四. 將錶前開關關閉(OFF)後,就可以拆掉負載側的電線了(下方電線),然後將無熔絲開關的固定片螺絲鬆開(小心掉落遺失),卸下無熔絲開關後千萬不要去拆來源側(上方)的帶電電線,把無熔絲開關往旁邊一掛,這樣子既不會怕碰到帶電電線,也可以挪出空位裝新的無熔絲開關 (本文全程皆使用絕緣起子施工,後方不再補述)
圖檔





五. 裝上 富士 FUJI F52B 50A 10KA 之無熔絲開關(富士 FUJI F5xB F10xB 替換 BH型 無熔絲開關 重要說明!),此範例的空間完全剛剛好可裝,裝完後再來檢視下方電線的壓接端子,從圖片中可以看見其壓接凹痕非常的淺,並且已經有氧化的痕跡。
圖檔





六. 將壓接端子剪下後,發現更扯的是居然還有銅線掉出來 (可見其壓接端子已無壓力)
圖檔





七. 將下方電線重新壓接上鍍金端子,並鎖在新的無熔絲開關上。
圖檔





八. 戴上絕緣手套(防電手套),開始活電作業,將一條火線拉出來,順便檢視其壓接端子,看樣子是跟下方電線的情況一樣,壓接不實加氧化,帶著絕緣手套開使 剪線、撥皮、壓接 ("帶套"較難作業.....)
圖檔





九. 完成來源端(上方)電線之鍍金壓接。
圖檔





十. 整體完工式樣
圖檔





十一. 偷扒隔壁的衣服.....,看來是每一戶都壓接不實,幫隔壁把衣服穿回去,收工!
圖檔





您家的錶前開關,壓接端子是否有壓實呢?
頭像
syurong1116
SR40
SR40
 
文章: 0
註冊時間: 週日 12月 14, 2008 9:48 pm
來自: 敘榮工作室

回到 音響系統討論版

誰在線上

正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 129 位訪客