yfchan 寫:jjj121 寫:10A要是遇到大功率A類後級, 應該就破表了
NFB 75A, 配個20A比較好用
虛擬A類120X5 8歐母
喇叭90W 4歐母X5
低音120w
電漿電視42吋
HTPC待機1安陪(尚未上位的av前級)
DA,轉盤,藍光機,耳擴
(尚未上位的投影機)
大家一起上
碰到大動態
不知多少安陪叫好
還是直接主NFB就好
S大有幫忙整體規劃2層樓農舍嗎,營造廠配合會有問題嗎(??)
NFB 的額定安培數~並不是一超過就立刻馬上跳脫
而是超過一段時間~才會跳脫 (跳脫的時間與超過的安培數有關)
電器的起動電流比較大 (但是是短暫的)
如果是一超過就馬上跳脫的話~那 NFB 會天天跳不完
NFB 特性曲線請參考下圖! (以 FUJI SA52RC 10A 為例)
(橫向為額定安培數的"倍數"~縱向為跳脫"時間")
假設使用額定 10A 的 NFB
當所有音響設備一起起動時~起動電流有20A好了 (假設)
20A是10A的兩倍
請將圖面"橫向"的位置移到 "2"~並往上看
當電流超載為2倍時~最快跳脫時間約25秒~最慢跳脫時間約1分50秒
這些時間有些設備都已經起動完成~電流也降了大半 (時間就延的更長)
一般而言~都是不會跳脫的!
而 NFB 的額定安培選用~還是要以實際測量為準 (像 ANDY大 直接拿勾錶去量)
只要 NFB 在正常使用的情況下不會跳脫~額定安培數選擇越小越安全
耗電小的設備~當然選小一點
耗電大的設備~當然選大一點
但是不能光用個 15A 或 20A 來打遍天下~而不去查看實際的用電量來做參考!
就目前我去別人家勾來的數據~都是3A以下居多.....
所以要超過10A~還真的要是大功率A類這種怪獸才行了!
PS: 其它問題有請私下尋問~不然我會被警告......